Ejercicio para programar semáforo vehículos LOGO para controlar la secuencia de encendido de las luces roja, verde y ámbar además de un control horario de encendido del semáforo, entre las 8:00h y las 22:00h. Te explico el proceso de programación paso a paso para controlar las luces y la activación de las salidas.
Índice de contenidos.
- Descripción de cómo programar semáforo vehículos LOGO Siemens
- Características del programa para control del semáforo en LOGO Soft Comfort.
- Qué elementos hace falta para programar las secuencias de luces con un LOGO Siemens.
- Funciones utilizadas para programación y control horario del semáforo con LOGO.
- Cómo programar el Ejemplo para programar semáforo vehículos LOGO Siemens paso a paso.
- Características Ethernet para la conexión a la CPU de LOGO.
Descripción de cómo programar semáforo vehículos LOGO Siemens.
En primer lugar, vamos a realizar una breve descripción de la programación que tenemos que hacer para controlar un semáforo de coches programado con un LOGO:
Se quiere realizar la programación de un semáforo correspondiente a los vehículos, con la secuencia Rojo (Q1, 5 s), Verde (Q2, 3 s) y Naranja (Q3, 1 s) (entre paréntesis se indica la salida a utilizar y el tiempo de duración de cada color del semáforo, en segundos).
La activación del semáforo se realizará mediante horario: se activará todos los meses, entre las 8.00 h y las 20.00 h. Para el resto del tiempo, se realizará otra secuencia diferente, que queda fuera de esta programación (sólo se programa para el horario indicado; el resto del tiempo u horario tendría otras temporizaciones que no se piden en este programa).
Tiempos de activación de cada luz del semáforo coches programado con LOGO:
- Semáforo Rojo 5 s
- Semáforo Verde 3 s
- Semáforo Naranja 1 s
Por lo tanto, hay que realizar el diagrama de funciones FUP del módulo LOGO, para controlar el automatismo propuesto.
Es más, puedes descargarte el programa y modificarlo a tu gusto para añadir entradas o sensores o modificar los tiempos para controlar las luces del semáforo de coches en LOGO Siemens. Es fácil la descarga y no tardarás nada de tiempo. Sobre todo, ten en cuenta que si tienes alguna duda estaré al otro lado del email, así que me envías un email y te lo soluciono. Tienes el link de descarga a final de este artículo.
Características del programa para control del semáforo en LOGO Soft Comfort.
- Control horario de funcionamiento del semáforo.
- Control por tiempo del encendido de las luces.
- Activación de las salidas automáticamente.
- Utilización de señales negadas para las comparaciones.
Qué elementos hace falta para programar las secuencias de luces con un LOGO Siemens.
- 1 temporizador de control horario.
- 1 semáforo o 3 lámparas para simularlo.
- 1 cable Ethernet para conexión de LOGO a PC.
- 1 autómata LOGO de Siemens.
El programa descargable está programado con CPU LOGO 8 con versión de Firmware V8.3.0.S. pero fácilmente se puede cambiar el modelo y la versión una vez abierto el proyecto, en el árbol del proyecto, y seleccionar la CPU que se necesite.
Funciones utilizadas para programación y control horario del semáforo con LOGO.
- Relé auto enclavador RS.
- Entradas del PLC.
- Salidas del PLC.
- Comparadores AND.
- Comparadores OR.
- Utilizar señales de entrada negadas en puertas AND.
- Temporizador retardo a la conexión con memoria.
- Temporizador semanal.
Cómo programar el Ejemplo para programar semáforo vehículos LOGO Siemens paso a paso.
En primer lugar, vamos a determinar todas las condiciones más importantes para programar semáforo vehículos LOGO para saber por donde tenemos que empezar a estructurar el programa:
- Control horario de 8:00h a 22:00h.
- Semáforo Rojo 5 s
- Semáforo Verde 3 s
- Semáforo Naranja 1 s
Por lo tanto, sabemos que el inicio de la secuencia de funcionamiento va a estar determinada por un control horario. Debido a esto, la primera instrucción de nuestro programa debe se un temporizador semanal, programado para que funcione a unas horas determinadas.
Desde este control horario saldrá nuestra línea principal del programa para controlar las luces del semáforo.
A continuación, vamos a utilizar temporizadores con retardo a la conexión para controlar cada una de las luces del semáforo, de manera que tendremos que programar un tiempo para cada color de luz.
- Tiempo de 5 segundos para el Semáforo Rojo.
- Tiempo de 3 segundos para el Semáforo Verde.
- Tiempo de 1 segundos para el Semáforo Naranja.
Por ello, debemos de colocar los 3 temporizadores en el programa, que irán directamente a las salidas del PLC LOGO, pero también estarán realimentados por la salida del bloque de cada luz del semáforo, ahí reside la dificultad de este programa.
Finalmente, debemos utilizar algún comparador AND y OR para permitir las conexiones entre temporizadores, el control horario y las salidas de PLC que permiten el encendido de las luces del semáforo.
Por ello, es mejor que descargues el proyecto y veas cómo está hecho paso a paso, te ayudará a entender todo el sistema de manera fácil. Tienes el link para poder descargarlo más abajo.
Características Ethernet para la conexión a la CPU.
Se ha establecido por defecto una dirección IP para la conexión Ethernet en el proyecto para control de riego jardín LOGO 8.
Dirección IP: 192.168.0.100
Hay que tenerlo en cuenta a la hora de conectarse del PC a la CPU y viceversa.
Descarga el ejemplo para programar semáforo de vehículos con LOGO Soft Comfort directamente en el siguiente LINK de la zona de «DESCARGAS»:
Por cierto, si puede ser, déjame un comentario y dime lo que piensas sobre el artículo: bueno o malo, si crees que le falta algo, si te ha ayudado, lo que sea. De esta manera, yo podré mejorarlo y nos servirá a todos. Te contestaré en menos de 24h. Muchas gracias.
Si este programa de LOGO no es lo que necesitas exactamente, tienes más en la zona de «Ejemplos LOGO», donde encontrarás un listado amplio de ejercicios de LOGO Siemens. Echa un vistazo que seguro que encuentras algo. Y si necesitas un proyecto más específico, envíanos la descripción por correo y te ayudamos: